趙海林 2013-10-08 11:22:01 | 河南省 其他專業 | 1102查看 2回答
鋼筋板支座負筋問題
鋼筋抽樣軟件GFY2012與GGJ2009兩個軟件操作方法是不是一樣?還有我用GFY2012軟件定義支座負筋的時候采用了矩形畫法,由于板下面的剪力墻端柱長度較大,畫梁的時候沒有畫到支座的端部,故沒有形成梁的封閉區域。在定義板支座負筋的時候根據圖紙的需要,勾選了單邊支座不含支座寬,而計算結果不符合圖紙設計要求。您可以幫我解決嗎?謝謝你問題補充:如果在端柱的位置也畫上墻,那么會不會影響對墻鋼筋的計算結果呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在剪力墻端柱的位置也要畫上墻。這樣板鋼筋就可以以墻為支座。
2013-10-08 11:33:39
-
剪力墻應通過柱子,這樣形成封閉區域,計算時做為支座
2013-10-08 11:57:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看