  • 關于電氣埋管問題

    我這個工程墻體使用混凝土砌塊做的,砌墻時未預買電線管,也沒有在地面預埋,現在電氣管要求暗埋,只能在墻上開槽,這個開槽以及以后的堵槽、抹灰等按定額能要到工程量嗎?是不是屬于施工未預留的責任?這種砌塊墻施工時可以預留電線管嗎?麻煩您給我講細點,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    我這個工程墻體使用混凝土砌塊做的,砌墻時未預買電線管,也沒有在地面預埋,現在電氣管要求暗埋,只能在墻上開槽,這個開槽以及以后的堵槽、抹灰等按定額能要到工程量嗎?是不是屬于施工未預留的責任?這種砌塊墻施工時可以預留電線管嗎?麻煩您給我講細點,謝謝

     

    你好,如果設計說明里要求了是需要預埋暗敷設的管線,則施工單位未按圖紙施工,屬于違約,責任在施工方,施工單位需要承擔違約責任。從施工角度考慮,已經施工完成而沒有預埋的,需要后期開槽,工程量是按照不同埋設管的規格,延長米計量,相當于計量管線長度,定額子目一般都有墻面開槽,如果沒有可以考慮補充定額,或者獨立費。砌塊墻體可以預留,但是是個難度會加大,所以一般砌體墻大都是后期開槽。建議與相關單位協商解決。

    2013-10-09 16:12:25 

  • 地面未預留是施工方的責任,墻體需要剔槽,無法預留,施工單位可以單獨計取剔槽費用