zgq2009 2013-10-10 11:05:35 | 廣東省 安裝 | 794查看 3回答
防雷接地問題
圖紙說明“露臺金屬欄桿與避雷帶可靠焊接”,廣東省定額怎么套?是套C2-9-61“斷接卡子制作、安裝”(定額工作內容是:平直、下料、測位、鉆孔、固定、焊接)嗎?還是套C2-9-14“鋼鋁窗接地 圓鋼”(定額工作內容是:下料、鉆孔、煨彎、挖填土、固定、補漆)?實際沒有挖填土的。另外問題,上述兩條定額中的角鋼、圓鋼含量是綜合考慮的嗎?現場欄桿離避雷帶有近有遠,需要調整含量嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該套‘鋼鋁窗接地’的定額子目,定額子目時綜合測定考慮的,實際沒有挖填土也不用進行調整,鋼鋁窗接地的扁鋼或者圓鋼材料需要據實計算工程量并輸入主材單價(因為定額子目內沒有包含這部分材料在內)。
2013-10-10 11:16:05
-
“露臺金屬欄桿與避雷帶可靠焊接”,只有在高層的條件下才能套用,(20M以上)
2013-10-10 15:49:09
-
應套室內接地母線子目,以欄桿至避雷帶的距離計,主材按設計要求的如扁鋼或元鋼計。
2013-10-10 15:48:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看