pq 2013-10-12 11:22:35 | 湖北省 安裝 | 7822查看 3回答
湖北,10KV電纜試驗中有交流耐壓試驗、電阻比試驗和絕緣遙測,我應該分別套什么定額呢?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
通常會做絕緣搖測和交流耐壓試驗。
樓下的回答是錯誤的:10kV電纜通常做直流耐壓或交流耐壓試驗,但在做耐壓試驗之前,必須先用搖表對電纜進行絕緣搖測(應該不是“遙測”)。所謂電阻比試驗,是觀察搖表在搖測60秒時的電阻與15秒時電阻的比值,通常電纜不需做此試驗。
套“絕緣搖測”和“交流耐壓”兩個定額即可
2013-10-12 14:40:12
-
要套電纜試驗定額子目,即耐壓試驗.電阻比試驗和絕緣遙測是對應真空開關或變壓器的送配電調試工作內容.
2013-10-12 23:02:05
-
10KV電纜試驗套取電纜耐壓試驗項子目。
2013-10-13 18:53:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看