115***@qq.com 2013-10-13 20:47:08 | 江蘇省 其他專業 | 1308查看 3回答
鋼筋搭接位置
雙層雙向鋼筋 面筋與底筋的搭接位置應分別在哪個位置?還有就是抗扭鋼筋在哪個位置搭接?什么叫做非連接區域?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
面筋在跨中搭接,底筋在支座處三分之一處搭接,抗扭鋼筋在跨中三分之一處搭接,柱中部三分之一為非連接區域
2013-10-13 21:07:03
-
面筋在跨中1/3范圍內搭接,底筋在支座1/3范圍內搭接,抗扭鋼筋一般也在支座1/3范圍內搭接(沒有明確規定)
不允許有接頭的范圍內叫非連接區域
這些規定在結構施工說明里都會有明確描述的。
2013-10-13 22:15:50
-
建議你看看11G101-1規范,講的很清楚的
2013-10-16 21:21:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看