zinuoxin 2013-10-14 09:50:51 | 四川省 土建 | 11216查看 1回答
止水鋼板長度計算
基礎內所有需要用到止水條的地方全部用的是止水鋼板,外墻中心線長度400米,是不是止水鋼板的長度就是400米?地下室是2層樓,是不是外墻止水鋼板總長度就需要800米?后澆帶長度是200米,止水鋼板長度就是400嗎?需要算2層的量嗎?頂板、外墻后澆帶是不是也是400呢?那總的地下室止水鋼板的量又是多少呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎內所有需要用到止水條的地方全部用的是止水鋼板,外墻中心線長度400米,止水鋼板的長度就是400米;地下室是2層樓,外墻止水鋼板總長度就需要800米。
后澆帶長度是200米,止水鋼板長度是400;需要算2層的量;頂板的量已經在200米內包括了;外墻后澆帶不是400,應該是按室外地面至基礎頂的高度計算一下。
2013-10-14 09:58:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看