nero 2013-10-15 19:37:19 | 四川省 其他專業 | 1389查看 1回答
配管工程量計算疑惑
清單計算規則為安圖示尺寸以長度計算。如下圖,兩個燈之間的水平配管清單工程量就不應是兩個燈的直線距離,但施工中明顯是直線配管。設計畫成這樣不是為了讀圖方便嗎?為啥清單工程量計算的時候不計算兩個燈的直線距離呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖,即便實際施工也不是直線,就拿左邊燈具為例:一個燈位盒一個方向只能進一根線管,這里的燈位盒一個配管方向進開關是直線、一個配管方向進電源線必然要在燈位盒上方配管,就需要有90°彎頭才能進入燈位盒。所以施工圖的畫法是正確的。應該按清單計算規則按圖示尺寸以長度計算配管工程量。
2013-10-15 20:01:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看