匿名用戶 2013-10-15 21:36:26 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2085查看 2回答
現澆梁后澆帶的梁的箍筋加密區怎么設置?
第一:在哪里設置?第二 此圖和中南標中都沒有寫箍筋加密區的間距,怎么辦?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:鋼筋2009里沒有梁后澆帶箍筋加密的設置,在鋼筋2013里就可以定義后澆帶處的箍筋加密。加密間距沒有說明最好是咨詢一下設計人員。
2013-10-16 07:45:05
-
第一:在哪里設置?【可以在原位標注的表格里輸入附加箍筋,輸入一個假次梁寬度,再輸入根數】第二 此圖和中南標中都沒有寫箍筋加密區的間距,怎么辦?【咨詢設計人員,或先按非加密區的0.5倍@100考慮】
2013-10-16 08:30:18