女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于剪力墻上KL的錨固

    如圖所示,梁上部筋錨固不同,梁兩端都是暗柱,卻一端彎錨一端是直錨. C軸為什么不能直錨? KL是以剪力墻上的暗柱為支座還是以剪力墻為支座?

    彎錨

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:軟件在處理這方面是存在問題的,當梁只畫凈跨長時,暗柱內畫上剪力墻后拐角處是按暗柱考慮支座的,一字柱是按剪力墻考慮支座的。

    2013-08-22 09:35:59 

  • 這與支座寬度有關,兩端雖然都是暗柱,但是兩端的暗柱尺寸不同,所以就會出現一端直錨,另一端彎錨的情況: 當支座寬hc-保護層≥LaE時,采用直錨,直錨長度=Max(LaE,0.5hc+5d) 當支座寬hc-保護層上部

    答疑解惑

    2013-08-22 12:49:26 

  • 贊同1樓的說法

    2013-08-23 08:01:48 

  • 梁上部筋錨固不同,梁兩端都是暗柱,卻一端彎錨一端是直錨. C軸為什么不能直錨?---直錨彎錨所差無幾,沒有必要追究的; KL是以剪力墻上的暗柱為支座還是以剪力墻為支座---有暗柱時優先采用暗柱為支座。

    2013-08-22 10:31:06 