83****@qq.com 2013-10-17 16:14:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1764查看 3回答
關于梁附加箍筋的問題【求解】
圖紙中說:交叉梁相交處設附加箍筋,主次梁相交處設附加箍筋,懸挑梁端部、邊梁內側設附加箍筋。如下圖所示。 問: 1、這里所說的“交叉梁”是不管什么梁,只要相交就應該這樣設置嗎?這樣一來的話,附加的鋼筋就有點多了哦!如果真要這樣設的話,在軟件中應該如何操作呢? 2、主次梁相交處的附加箍筋,我是在工程設置-計算設置-框架梁中的次梁兩側共增加箍筋數量設為6,好像這樣在計算時就直接把附加箍筋算進去了。但是有個問題,我在模型中點擊個別梁查看,有些的確是算到了,但是有些應該設附加箍筋的梁卻沒有算到附加箍筋。請問有人遇到同樣的問題嗎,該如何解決呢? 3、懸挑梁端部、邊梁內側的附加箍筋在軟件中該如何設置呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2013-10-17 16:52:33
-
在原位標注里面手動輸進去
2013-10-17 16:18:30
-
在鋼筋抽樣軟件中,修改計算設置第23條,次梁兩側共增加箍筋數量由默認0,改為你想要的值,也可以在原位標注中增加箍筋欄填寫你要增加箍筋的級別、大小、根數。
2013-10-17 16:28:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看