匿名用戶 2013-10-23 08:38:30 | 江蘇省 安裝 | 4204查看 12回答
排水管穿樓板需要套管嗎?如果需要套管長多少?穿墻需不需要設套管?如果需要套管長多少?
None
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般排水管穿樓板是不需要套管的。
但塑料管穿樓板需要阻火圈的。
加入設計要求用套管,套管的長度不是固定的,需要按樓板的厚度及樓地面的構造厚度計算的,頂面高出成活地面50mm
穿墻如果用套管,是按墻的厚度加抹灰層的厚度計算的。
2013-10-23 08:41:00
-
需要,普通套管按300mm考慮
2013-10-23 08:40:06
-
排水管穿樓板需要套管嗎?通常是不需要的,布置完管后,衛生間防水要包住排水立管。
穿墻需不需要設套管?也不需要。
2013-10-23 08:42:35
-
排水管穿樓板是不要套管的,給水需要套管。
看標準圖做法。
2013-10-23 08:50:43
-
規范規定的不是很明確。一般在基礎、梁中加鋼套管。樓板、墻中可以不設,也有用塑料套管的。關鍵是要做好防水。
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242-2002)中基本規定的3.3.13條規定“道穿過墻壁和樓板,應設置
金屬或塑料套管。安裝在樓板內的套管,其頂部應高出裝飾地面20mm;安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾面50mm,底部應與樓板底面相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與管道之間縫隙應用阻燃密實材防
水油膏填實,端面滑。穿墻套管與管道之間縫隙宜用阻燃密實材料填實,且端面應光滑。
2013-10-23 08:53:16
-
需要穿樓板時下面與板平,上面高出樓板一般規范300MM;穿墻時兩端與墻面平。
2013-10-23 08:51:19
-
在水暖施工圖 水施圖說明上就有,你可以看看。不同的樓套管的高度是不同的。
2013-10-23 09:32:55
-
同意二樓的意見
2013-10-23 09:00:28
-
排水管在入戶的位置,有的時候會套防水鋼套管。在正常情況下排水管為塑料材料的,穿越樓板是不需要穿墻套管的,因為秪中已含有塑料材質的套管。
2013-10-23 09:08:05
-
排水管穿普通樓板不需要加套管,穿廚衛及屋面有幾種做法,一種是不加套管,一種是加套管(加套管就分普通塑料套管和剛性防水套管),具體看設計說明。
實際中有些施工單位在設計說明不清楚的情況下,為了增加錢就在衛生間及屋面設置剛性防水套管,剛性防水套管單價是很高的,然后辦理簽證。
排水管穿墻如果是穿地下室外墻就必須設置剛性或柔性防水套管,普通墻一般不需要設置
至于套管長度,按規范安裝在樓板內的套管,其頂部應高出裝飾地面20mm;安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾面50mm,底部應與樓板底面相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平。答完收工!
2013-10-23 09:49:14
-
排水管穿樓板時一般是不需要套管的,除非設計有另外的要求。套管長300mm.穿墻需要設套管,套管長300mm.
2013-10-23 09:59:00
-
贊成 xagcc 的回復
2013-10-23 23:16:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看