女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 弱電電井內配管問題

    如圖從弱電機柜到樓層水平橋架是走明管還是暗管,是走頂還是走地,層高5.4 橋架高3.9

    電井

    問題補充:那電井內豎向橋架與層水平橋架是否相連

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 其實走橋架走明管都可以,如果圖紙沒有說明,具體根據現場施工難易情況和成本來定。但不能兩者都沒有。不論管子或橋架都沒必要非上天落地的,能排開走通就可以了。

    2013-10-24 10:25:04 

  • 兩個選擇,一走管,電井內一般走明管。二走橋架 ,把橋架算到箱子上,在說明里面說清楚。甲方同意了就可以。

    2013-10-24 11:34:37 

  • 你好:這是一張電井的大樣圖。從弱電機柜到水平橋架你看下系統圖紙上是否有標注如沒有仍可采用橋架安裝。這部分應該是垂直的也就是從機柜到3.9米處的水平橋架。

    2013-10-23 16:07:13 

  • 明配管子,走頂板下

    2013-10-23 16:51:42 

  • 如圖從弱電機柜到樓層水平橋架是走明管還是暗管,是走頂還是走地,層高5.4 橋架高3.9


    問題補充:

    那電井內豎向橋架與層水平橋架是否相連

    答: 從弱電機柜到樓層水平橋架是不需要走管道的, 直接走橋架不需要穿管.

    電井內豎向橋架是與水平橋架相連的, 如果不相連  那你說他們是怎樣連接的了.

    2013-10-24 09:45:10 

  • 如圖從弱電機柜到樓層水平橋架豎向配線應該是橋架內敷設,即從機柜到水平橋架高3.9應該是相同型號弱電橋架。

    2013-10-24 10:28:02 

  • 同意一樓 寧 說法。你這是一張電井的大樣圖。從弱電機柜到水平橋架連接方式你看下系統圖紙。電井內豎向橋架與層水平橋架是相連的。

    2013-10-24 16:19:26 

  • 從弱電機柜到樓層水平橋架是走明管,是走頂部,電井內豎向橋架與層水平橋架應該是相連的。

    2013-10-26 08:51:34 