匿名用戶 2013-10-24 09:41:40 | 廣東省 其他專業 | 1479查看 3回答
地下室側壁(擋土墻)的縱筋計算
一層地下室,周邊側壁比裙樓的范圍大,到地下室頂板就截止,上面沒有了。那么側壁的縱筋,是按有插筋,然后搭接到頂計算,還是按不搭接,從基礎一種到頂計算。因為圖紙的大樣只是標注縱筋的規格,沒有引出鋼筋線。這涉及到鋼筋搭接的長度計算,請教各位老師,這個搭接能算還是不能算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:定額里的計算規則豎向筋按自然層計算接頭或者搭接量,你的工程是地下一層的,就必須計算一個接頭或者搭接長度量。
2013-10-24 11:49:54
-
在地下室層畫上擋土墻,然后復制到基礎層,插筋在基礎層計算。
2013-10-24 09:48:44
-
要計算鋼筋的搭接,因為按施工程序,地下室側壁砼墻施工到0.5至1.0米處一般要安裝止水鋼板或止水帶,鋼筋斷開以便于安裝止水帶
2013-10-24 14:23:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看