呵呵 2013-10-26 09:52:36 | 廣西壯族自治區 土建 | 1666查看 2回答
承臺土方遇到人工挖孔樁的問題
請教各位困惑已久的問題:承臺面低于樁口60公分,在做人工挖孔樁的時候,承臺的基坑也順帶被挖,那么計算承臺基坑土方還用扣減出孔樁土方的工程量嗎?如何扣減?樁超灌500需要截掉,但是樁口距離樁頭還有一段護壁,這段護壁需要鑿除嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、計算承臺基坑土方時扣減出孔樁土方的工程量。樁口距離樁頭還有一段護壁不需要計算鑿除,包括在樁間土系數內。
2013-10-26 10:04:16
-
計算承臺基坑土方時候是要扣減出孔樁土方的工程量,你算承臺的底標高到樁口標高之間距離即可。樁口距離樁頭還有一段護壁,現場中護壁需要鑿除的,空段樁部分,所以這段要計算拆除的費用,還要要計算鑿樁頭。
2013-10-26 11:01:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看