anstellar 2013-10-27 17:20:33 | 廣東省 安裝 | 2028查看 9回答
電線截面積的問題
請問電線的截面積只是指整條電線的纖芯面積還是指最大一根的面積,比如說:BV 3*2.5電線截面積是2.5還是7.5,另外BV 3*35+1*16的截面積又是多少,是35還是3*35+16=121
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納簡單的說:電線的按多少就是多少,比如BV3*2.5就是3根2.5mm2的,電纜的截面就按最高的套,比如YJY-3*35+1*16,就按4芯35mm2的套。。。YJY-3*185+2*95的就按5芯電纜185mm2的套。。
2013-10-28 09:33:14
-
按單芯截面面積計算!
BV3*2.5是3根截面面積是2.5mm2的BV線
BV3*35+1*16是3根截面面積35mm2和1根截面面積16mm2的組合的BV線,應按35mm2和16mm2分別計算(算量的時候也分開,工程是35mm2是16mm2的3倍)
YJV3*35+1*16電纜的時候應按35mm2電纜計算,此時不需要區分16mm2,它是一根電纜
2013-10-27 17:44:08
-
BV 是單芯聚乙烯絕緣銅導線,3*2.5是3根BV-2.5的導線同時敷設,是數量上的增加而不是截面面積的相加,按單根考慮長度,總量×3,按2.5mm2以內定額套價。
BV 3*35+1*16是由3根BV-35的單芯導線(是數量上的增加而不是截面面積的相加)和一根BV-16單芯導線一起敷設,均按單根考慮長度,BV-35的總量×3(套35mm2以內子母),BV-16總量×1(套16mm2以內子母)。
下圖為BV導線的基本情況,供你參考。
2013-10-27 19:04:32
-
提問者說的BV3*35+1*16似是說錯了,應是VV或YJV3*35+1*16電纜,若是則只計35m2內1根的長度。
2013-10-27 22:06:04
-
問電線的截面積只是指整條電線的纖芯面積還是指最大一根的面積,比如說:BV 3*2.5電線截面積是2.5還是7.5,另外BV 3*35+1*16的截面積又是多少,是35還是3*35+16=121
1、電線是指單芯的銅芯的截面比如說:BV 3*2.5電線截面積是2.5,是指銅芯的截面就是2.5Mm,是指3根25的線
2、電纜是指最大芯得得截面積,如yjv4*50+1*25定額是指50mm的計算
3
BV 3*35+1*16的截面積又是多少 是指3根35mm和1根16mm的,電線按單根考慮
2013-10-27 20:23:42
-
同意樓上的回答。
2013-10-27 21:46:54
-
答:截面積只是指整條電線是指最大的面積BV 3*2.5電線截面積是2.5,(是三根都是2.5的) 。另外BV 3*35+1*16的截面,是35, (是三根都是35的加1根16的共4根)。
2013-10-28 08:43:26
-
電線的截面積只是指最大一根的面積,比如說:BV 3*2.5電線截面積是2.5,另外BV 3*35+1*16的截面積是35
2013-10-28 17:23:23
-
導線按單芯線芯截面積算,電纜按截面最大的計算。
2013-10-29 09:51:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看