愛情海濱 2013-10-27 20:13:23 | 河北省 安裝 | 7713查看 5回答
電纜敷設定額套用
河北省2003安裝定額,高層住宅樓電力電纜沿電氣間內的梯架垂直敷設到屋頂的電梯電纜和風機電纜,是執行電纜沿垂直通道敷設定額子目?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納執行電纜沿垂直通道敷設定額子目.
2013-10-27 20:42:49
-
執行電纜沿垂直通道敷設定額子目。
2013-10-29 09:48:39
-
你這個應該是垂直沒錯,,,,但是我建議你看下你們當?shù)卮怪彪娎|敷設的要求,,在深圳定額是按垂直高差大于等于24m 按垂直敷設算的,,,,當符合這個條件的時候,該電纜水平的那一段也是算為垂直敷設的。。。定額是這樣說的“豎直通道電纜長度應計算穿越長度。即滿足說明中垂直通道電纜敷設條件下,穿越垂直通道的電纜長度(包括穿越后的水平敷設部分。) "
2013-10-28 09:44:04
-
豎直通道是指如電梯井那樣的沒有隔層的通道,而不是高層內每層都有的電氣井。河南定額解釋在豎直通道內沿橋架安裝的就不能套此子目,但可按電纜普通安裝子目乘以1.2??梢娯Q直通道子目不是隨便能用的,雖然各省規定不一定相同但理是相通的。
2013-10-28 16:22:31
-
超過20米的按電纜垂直敷設
2013-10-28 17:24:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看