踏雪尋梅 2013-10-28 09:58:13 | 山東省 土建 | 6392查看 3回答
基礎工作面寬度的疑問
基礎工作面寬度表 混凝土基礎 0.30m; 混凝土墊層(厚度>200mm) 0.30m; 基礎垂直面防水層 (自防水層面)0.80m; 混凝土墊層(厚度<200mm) 0.10m. 如下圖所示工程的砼墊層厚度為0.1m;砼筏板基礎的厚度為1550m,筏板基礎的側面貼防水。我想問問:該工程在計算土方大開挖工程量時,基礎工作面寬度是應該按0.3m(依據:砼基礎),還是按0.8m(依據:基礎垂直面防水層)來計算。 謝謝老師!問題補充:不好意思,圖傳不上去.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按0.8m。按最大的工作面寬度確定。
2013-10-28 09:59:22
-
你好:是按0.8m(依據:基礎垂直面防水層)來計算
2013-10-28 10:09:00
-
如果基礎垂直面做防水層的話 就應該為0.8米。
2013-10-28 10:11:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看