  • 穿樓板套管、穿梁套管、穿墻套管子目問題

    套管按10安裝定額第八冊規定,穿樓板套管、穿梁套管、穿墻套管子目規定均為穿過套管的管子公稱直徑,06安裝定額第八冊沒有這規定,按雙方合同約定計價原則按06安裝定額執行。施工方要求按套管實際直徑套用子目(直徑大一寸),是否可參考10安裝定額第八冊規定執行。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可以按照10安裝定額第八冊及相關規定執行

    2013-10-30 10:15:25 

  • 你好,綜合解釋這樣說明的:

    1、一般穿墻套管制作與安裝按套管的公稱直徑執行定額

    2、柔性、剛性套管定額中的公稱直徑,是指管道的公稱直徑,而不是套管的公稱直徑。

    希望對你有所幫助

    2013-10-30 10:38:03 

  • 套管子目規定均為穿過套管的管子公稱直徑是不符合施工工藝和施工規范的,套管應該是比穿管要加大2號才合理也才能做。

    2013-10-30 12:22:02 

  • 按規定套管應該是比所穿管要加大2個型號才是正確的。

    2013-10-30 13:28:31 