女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝算量問題

    您好專家,我的問題比較多點,請您不吝賜教:1.衛生間的潔具排水管道穿樓板部分用算套管嗎?還是直接在排水管周圍封堵。2.排水管穿屋面時要算剛性防水套管嗎?因為屋面要做防水是這樣嗎?3.如設計說明閥門是銅閘閥,但平面圖上畫的是截止閥,應該以那種計算?4.噴淋管道說明大于80管道采用溝槽卡箍連接,那么是不是在大于80的管道的管件都要算,如異徑三通、大小頭、四通等?5.減壓孔板是不是圖紙畫了才算?6.強電及弱電中用比例尺量長度要以圖紙畫法量呢還是以就近原則量取呢?7.插接母線對街頭要算嗎?能否大致的解讀下預分支電纜的施工方法。謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.衛生間的潔具排水管道穿樓板部分用算套管嗎?還是直接在排水管周圍封堵。需要增設套管

    2.排水管穿屋面時要算剛性防水套管嗎?因為屋面要做防水是這樣嗎?不用剛性防水套管,用“穿樓板翼環鋼套管”

    3.如設計說明閥門是銅閘閥,但平面圖上畫的是截止閥,應該以那種計算?算“銅截止閥”

    4.噴淋管道說明大于80管道采用溝槽卡箍連接,那么是不是在大于80的管道的管件都要算,如異徑三通、大小頭、四通等?是的,管道溝槽式連接,管件和卡箍按未計價材料按實計算

    5.減壓孔板是不是圖紙畫了才算?是的,按圖施工,按實計算

    6.強電及弱電中用比例尺量長度要以圖紙畫法量呢還是以就近原則量取呢?按圖示長度計算

    7.插接母線對街頭要算嗎?不計算,定額已包含母線連接費用

    能否大致的解讀下預分支電纜的施工方法。

    (1)將電纜線盤放在放線架上
    (2)當電纜垂直安裝時,電纜放線架至于樓下,將電纜通過繩索用卷揚機或滑輪組提升,要求每層樓須有專業施工人員。至于終端后將電纜掛在安裝好的掛具鉤上
    (3)當電纜水平安裝時,電纜放線架至于受電位置,將電纜通過專業施工人員(要求每隔兩米一人,在指揮人員)利用人力放設
    (4)對預制分支電纜主干線和分支線按要求對中間部位進行固定
    (5)將主干線、分支線與電器控制裝置分別按相序進行連接
    (6)安裝完畢后清理現場,對預制分支電纜各相所接的各回路,進行絕緣電阻測量
    (7)填寫施工記錄

    2013-10-30 11:09:51 

  • 這個是我自己的看法:1.套管是單獨計算的。

                                  2.要用剛性防水套管,這個是在圖集里面的要求,相當于規范性東西。

                                  3.按實際的走。

                                  4.恩,只要是大于80的管道都要算,你也可以根據現場實際來確定,比如你用那些在地上擺放一下。

                                  其他的不太清楚了 ,我知道就這么多

    2013-10-30 11:14:57 

  • 1.看具體設計,一般施工直接在排水管周圍封堵。

    2.不計算剛性防水套管

    3.問設計人員

    4.定額子目中包括管件安裝,不用計算。

    5.是的

    6.按圖紙畫的量取

    2013-10-30 11:13:55 

  • 1.衛生間的潔具排水管道穿樓板部分,采用塑料管時可以用專用的止水環作為止水,采用鋼管的可以用鋼套管預埋或管道直穿加二次灌漿來處理。

    2.排水管穿屋面時要采用剛性防水套管的

    3.如設 計說明閥門是銅閘閥,但平面圖上畫的是截止閥,應該以銅截止閥來計算。

    4.噴淋管道說明大于80管道采用溝槽卡箍連接,那么是不是在大于80的管道施工采用了溝槽卡箍連接的,管件都要算

    5.減壓孔板除了圖紙畫了或說明中注明的就應該安裝也可以算。

    6.強電及弱電中用比例尺量長度要以圖紙實量尺寸*比例尺寸來計算,管線長度按圖標來量。

    7.插接母線 對銜頭要算包括直接的和T接的者要計算,預分支電纜的施工方法可請教現場施工師傅。

    2013-10-30 12:21:56 

  • 1.衛生間的潔具排水管道穿樓板部分是不用算套管的。是直接在排水管周圍封堵。

    2.排水管穿屋面時是要算剛性防水套管的因為屋面要做防水是這樣的。

    3.如設計說明閥門是銅閘閥,但平面圖上畫的是截止閥,應該以說明計算。

    4.噴淋管道說明大于80管道采用溝槽卡箍連接,那么不是大于80的管道的管件要算,

    5.減壓孔板是圖紙畫了才算。

    6.強電及弱電中用比例尺量長度要以圖紙畫法量。

    7.插接母線對接頭不要算的。

      8、預分支電纜的敷設施工方法

          1、將電纜盤放在放線架上(通常電纜盤放在樓下,將電纜提拉上去)。

         2、提升用的繩索通過卷繞機與電纜相連接,開動卷繞機將電纜提升上去。

          3、提升用的電纜網套到達房頂時,將網套掛在事先準備好的吊鉤上。

          4、對中間部位進行固定。

          5、將分支線端頭與電流表或斷流器相連。

          6、進行與橫向干線或主干線版的連接

    2013-10-30 13:17:02 

  • 1.排水管道穿樓板、穿內墻不用算套管的。是直接在排水管周圍封堵。

    2.排水管穿外墻、屋面時是要算剛性防水套管的。

    3.設計說明閥門是銅閘閥(是泛指),但平面圖上畫的是截止閥(實指),應該以實指計算。

    4.管道采用溝槽卡箍連接,管件要單獨計算。

    5.減壓孔板是圖紙畫了才算;或設計說明說了的才算;既沒有畫又沒有說的不算。

    6.管道長度要以圖示長度計量。

    7.插接母線的插接箱另行計算。

    8、預分支電纜的敷設施工方法:除了主電纜與分支電纜的分支處不要做接頭(或做穿刺)以外,其它敷設方法一樣。

    2013-10-30 14:13:51 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題