重返冬季 2013-10-30 13:28:53 | 河北省 其他專業 | 706查看 4回答
鋼筋導入圖形的問題
花了半個月的時間把鋼筋給搞定了,準備導入圖形,鋼筋中的門窗過梁砌體等都已畫好,問:1)地面做法是10cm,因此鋼筋和圖形的層標高就差10cm,請問這個問題該怎么處理,導入圖形的時候如果按照鋼筋的樓層設置就不對了吧 2)除了這些問題,鋼筋導入圖形還有什么需要注意的地方,請各位大哥大姐指點一二
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、修改首層的底標高為±0
2、 現澆板要延伸到外墻的外邊線、
3、 女兒墻壓頂要構件轉換,轉換成壓頂
4、 現澆板的模板面積要加上基礎梁的模板面積
5、 基礎梁的模板面積要查看是否加上地面模板面積
6、繪制其他構件:散水,樓梯,坡道,臺階,墊層,建筑面積,場地平整、裝修等。
2013-10-30 13:41:41
-
你好:導入到圖形后,修改基礎層標高即可
2013-10-30 13:35:51
-
花了半個月的時間把鋼筋給搞定了,準備導入圖形,鋼筋中的門窗過梁砌體等都已畫好,問:1)地面做法是10cm,因此鋼筋和圖形的層標高就差10cm,請問這個問題該怎么處理,導入圖形的時候如果按照鋼筋的樓層設置就不對了吧 2)除了這些問題,鋼筋導入圖形還有什么需要注意的地方,請各位大哥大姐指點一二
【您好,地面做法可以不考慮,按照樓層標高就可以。在將鋼筋圖形導入到圖形中時,樓層的標高設置一下就可以;導圖時再有可以注意,室內外高差、暗柱、暗梁和剪力墻的區分。墊層在鋼筋中是沒有的,在圖形中需要重新繪制】
2013-10-30 14:12:41
-
按建筑圖修改首層標高,導過來的構件進行合理檢查,如內外墻標識,剪力墻外墻在陽臺處有時需要打斷改成內墻,這些與內外裝修、腳手有關,再就是將鋼筋算量沒有的構件畫上,如墊層、坡道、散水等,然后再布置裝修等。
2013-10-30 14:36:11