匿名用戶 2013-10-31 11:14:54 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1690查看 2回答
箍筋更改問題和KZ插筋問題
1、在同層KZ編號一樣,但是箍筋間距不一樣,該如何更改:比如KZ1,箍筋間距有100/200和100兩種,在原位標注和屬性中更改一個,其余的同樣跟著更改, 2、獨立基礎有短柱有配筋,截面為1200*1000,頂標高為-0.3米,一層框架柱截面為500*500,鋼筋伸入基礎底,將框架柱底標高設為-0.3米,在建柱時,在插筋構造中不論是縱筋錨固還是設置插筋,伸入基礎底的鋼筋不齊,而且沒有彎折,在節點設置中已按圖紙要求將彎折輸入。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
-0.3米以下按獨立基礎計算。上部按KZ柱計算。
2013-10-31 11:21:13
-
1、新建KZ1*。單獨修改箍筋信息。
2、修改下計算設置,如下圖所示。柱子該怎么定義就怎么定義。柱墩中鋼筋可以輸入到其他鋼筋里面。
2013-10-31 11:17:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看