樹° 2013-10-31 15:09:53 | 河南省 安裝 | 1036查看 7回答
電纜接線問題?
如圖所示,從電表箱出N多回路,例如最左側,一個回路同時接一層和二層的電表箱,請問電纜是如何接線的》?接一層那個箱子的時候是電纜進去再出來,計算兩個預留和電纜頭?還是用一個分流器出來一根電纜接箱子?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個用預分支電纜
2013-10-31 16:36:07
-
如圖所示,從電表箱出N多回路,例如最左側,一個回路同時接一層和二層的電表箱,請問電纜是如何接線的》?
接一層那個箱子的時候不是電纜進去再出來,計算兩個預留和電纜頭的,還是用一個分流器出來一根電纜接箱子的。
2013-10-31 15:13:43
-
你好,一個回路同時接一層和二層的箱子,進一層的那個箱子的時候不需要進配電箱的,一般情況下是用穿刺線夾或電纜分支器再接一根電纜進二層的配電箱的,這樣的一個回路計算3個電纜頭,總箱一個,1、2層箱各一個。
2013-10-31 15:22:07
-
接一層那個箱子的時候電纜進去再出來,計算兩個預留和電纜頭的.................這個你要看系統圖,分兩種一種是中間有個分支器或者T接箱或者穿線夾這種就在這里分支了,后面的電纜可能不一樣,另一種就是進入到一個箱子后,在電纜和配電箱總斷路器接線后又出一根電纜引到下一個配電箱。。。。這個你具體看系統圖,他會有標。。。
2013-10-31 15:48:28
-
這種情況屬于電纜進箱至開關,再由開關出箱進另一臺箱。
2013-10-31 20:03:53
-
一個回路同時接一層和二層的計量箱,一般采用穿刺線夾或電纜分支器接一根電纜進兩層的計量箱(或更多層配電箱)的,這樣的一條回路計算3個電纜頭(根據分支情況或有更多電纜頭),總箱電纜頭一個,各層分別有一個電纜頭。
2013-11-01 08:15:10
-
你好
一個回路同時接一層和二層的箱子,這樣的兩層建筑電纜型號不大一般,一般采用配管暗配形式,所以采用串聯形式,也就是想進入第一個箱體再有第一個串聯引進第二個箱體!應該記4個電纜頭,高層建筑線型規格較大又有專門的電井設置,均采用穿刺線夾或者預分支電纜安裝的.
2013-11-01 10:11:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看