女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于室內給水排水管道界限劃分計算

    因為是看到工程量計算規則,在里面有提出室外界限劃分:以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界;與市政給水管道應以水表井為界,無水表井的,應以市政給水管道碰頭點為界。排水界線:以出戶第一個排水檢查井為界; 請問我現在第一個圖中,紅色線為廢水排水管道,如果以排水檢查井劃分,因為廢水井第一個接的是水封井,我是以水封井為界限還是以廢水檢查井為界限呢?還有第二張圖,黃色為給水管道,請問這個圖我要怎么劃分為室內給水管道的界限。請高手解決。謝謝了

    水井

    廢水井

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    8.1.2  界線劃分:

    8.1.2.1  給水管道:

        1  室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。

        2  室外管道與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。

    8.1.2.2  排水管道:

        1  室內外以出戶第一個排水檢查井為界。

        2  室外管道與市政管道界線以與市政管道碰頭井為界。

    8.1.2.3  采暖熱源管道:

        1  室內外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。

        2  與工業管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。

        3  工廠車間內采暖管道以采暖系統與工業管道碰頭點為界。

        4  設在高層建筑內的加壓泵間管道與本章界線,以泵間外墻皮為界。

    答疑解惑

    2013-10-31 23:50:45 

  • 已采納

    排水界線:以你圖中水封井為界限

    給水界線:以建筑物外墻皮1.5m為界

    2013-11-01 08:14:35 