winds0930 2013-11-05 09:42:30 | 廣東省 土建 | 2644查看 3回答
廣東定額中 設置了滿堂腳手架還要里腳手架嗎
當層高超過3.6m時, 要計算滿堂腳手架的工程量,那還要再計算一次里腳手架的工程量嗎?比如一個房間,層高為4m,是否要計算一次滿堂腳手架的工程量(室內凈面積),還要計算一次里腳手架的工程量(建筑面積)。那如果這樣算的話算不算是重復了?謝謝解答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復:可以計算,請看定額的計算規則:按建筑面積的50%計 。
22.1.14 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
2013-11-06 09:23:17
-
不需要再算了,滿堂腳手架已經包括了這些,但是要算外腳手架
2013-11-05 09:51:15
-
不需要呀,只計算滿堂腳手架即可。
室內天棚裝飾面高度超過3.6M,計算滿堂腳手架,要是你在計算里腳手架的話就多余啦
2013-11-05 09:53:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看