消防模塊問題
消防電中,控制模塊是輸出模塊嗎?報(bào)警模塊是輸入模塊嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
控制模塊是輸出模塊嗎?看用在哪里,控制模塊基本還是輸入輸出的多
報(bào)警模塊是輸入模塊?不是 聲光報(bào)警器用的是輸出模塊
2013-11-06 08:54:23
-
消防電中,控制模塊是輸出模塊嗎?報(bào)警模塊是輸入模塊嗎?可以這樣理解。
2013-11-05 19:52:10