紫色精靈 2013-11-07 09:55:58 | 河北省 安裝 | 1039查看 7回答
一個醫院有門診部和住院部,門診高18米,病房高72米,超高費計取問題
醫院門診高18米,病房高72米,整個建筑是連在一起的,請問電氣組價計取超高費的時候是按整體72米的高度計取還是門診和病房分開計取?問題補充:我用的是河北定額,河北定額里沒有高層建筑增加費?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
醫院門診高18米,病房高72米,整個建筑是連在一起的,請問電氣組價計取超高費的時候是按整體72米的高度計取還是門診和病房分開計???
建筑物高度不同,超高費應該分別計算的。
2013-11-07 09:58:12
-
支持一樓答案
2013-11-08 09:01:56
-
分開計取。。依據如下: 如建筑物檐高相同,不分段套用,如建筑物檐高不同,則依據檐高分別套用,如建筑物的主樓和裙樓部分重疊,則重疊部分計入主樓..
2013-11-07 10:05:32
-
超高費和高層建筑增加費兩個概念混淆了,超高費得單獨計取,不能按總高度計算。
2013-11-07 10:12:24
-
你所說的是高層建筑增加費,不是超高費。超高費是指超過規定操作高度的費用,所以整個建筑是連在一起的要按72米考慮,是高層建筑增加費
2013-11-07 11:30:08
-
樓上的回答是正確的。
2013-11-07 11:05:02
-
醫院門診高18米,病房高72米,整個建筑是連在一起的,醫院門診施工計取超高費,整個建筑施工計取高層建筑增加費,超高費和高層建筑增加費是兩個不同的概念
2013-11-09 08:30:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看