qa 2013-11-07 16:43:53 | 河北省 安裝 | 1449查看 9回答
接地相關問題
該圖中需要算的量有什么;利用基礎鋼筋(兩根φ≥16)做接地極需不需要套定額;需要算量嗎?-40*4鍍鋅扁鋼補打人工接地極什么意思?問題補充:該建筑物為獨立基礎 利用基礎鋼筋(兩根φ≥16)做接地極套什么定額? 接地極是不是計算基礎面積? 接地母線是套戶內還是戶外
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
該圖中需要算:1、防雷接地引下線;2、接地母線(-40×4)的量;
利用基礎鋼筋(兩根φ≥16)做接地極需要計算工程量并套定額;
-40*4鍍鋅扁鋼補打人工接地極是在利用基礎主筋做接地極時,經測量其接地電阻不能滿足設計要求的情況下,要在室外做角鋼或鋼管補打接地極的意思。
2013-11-07 16:56:01
-
1、利用基礎鋼筋的兩根不小于16mm做接地,即按照圖紙延長米計算工程量并套‘均壓環敷設利用圈梁鋼筋’這個定額子目即可。
2、圖示外引的三處40*4的鍍鋅扁鋼敷設,按照延長米計算工程量并套‘戶外接地母線敷設’的定額子目,再計入主材費即可。
2013-11-08 08:56:46
-
利用基礎梁鋼筋接地需要套用相應定額子目;鍍鋅扁鋼-40*4補打人工接地極,是在接地電阻測試但不到設計要求時,才需要補打人工接地極,這時才需要計算鍍鋅扁鋼人工接地極的,發生時套用相應定額子目,主材鍍鋅扁鋼另計。
2013-11-08 09:19:59
-
利用基礎鋼筋(兩根φ≥16)做接地極需要套均壓環定額,按圖示長度計算。40*4鍍鋅扁鋼補打人工接地極是;當測試的接地電阻達不到設計要求時才補打人工接地極。計算工程量時只計算外伸的-40*4鍍鋅扁鋼,套接地母線埋設定額,接地極,如果沒打不能計算。
2013-11-07 16:55:49
-
利用基礎鋼筋做接地,按圖示尺寸按延長米計算。套避雷網安裝中的“均壓環敷設利用圈梁鋼筋”項目。 -40*4鍍鋅扁鋼做補打人工接地極,套室外接地母線安裝,接地極按實際發生計算。
2013-11-08 12:39:02
-
你好:利用基礎鋼筋(兩根φ≥16)做接地,按圖示尺寸按延長米計算。套避雷網安裝中的“均壓環敷設利用圈梁鋼筋”子母。
-40*4鍍鋅扁鋼做補打人工接地極,是指接地電阻測驗達不到設計要求時需要補打人工接地極,-40*4的鍍鋅扁鋼做為補打人工接地極與原圈梁的連接線。2013-11-07 17:00:25
-
該圖中需要算的量有什么;利用基礎鋼筋(兩根φ≥16)做接地極需不需要套定額;可以計算焊接鋼筋,套柱與圈梁鋼筋焊接子目,每2點為一處;-40*4鍍鋅扁鋼補打人工接地極什么意思?就是從基礎鋼筋引出用鍍鋅扁鋼-40*4,套接地母線子目,每處可以按3~5米計算。
2013-11-07 16:51:24
-
同意樓上面的回答。
2013-11-07 20:14:12
-
利用基礎圈梁鋼筋(兩根φ≥16)做接地,按圖示尺寸按延長米計算??梢蕴妆芾拙W(wǎng)安裝中的“均壓環敷設利用圈梁鋼筋”子母。 -40*4鍍鋅扁鋼做補打人工接地極,是指接地電阻測驗如果達不到設計要求時需要補打人工接地極,-40*4的鍍鋅扁鋼應該做為補打人工接地極與原圈梁的連接線。
2013-11-09 08:50:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看