lijing612 2013-11-12 10:12:10 | 四川省 安裝 | 1605查看 6回答
請問應急照明配電箱基礎的槽鋼計算正確嗎?
我的應急照明配電箱的周長是按照2000*800*450考慮的,那么有18臺應急照明配電箱是不是計算應該是(2+0.8)*2*18的基礎長呢?那下面的未計價材料槽鋼換算成公斤數該如何換算呢?問題補充:是否我的定額套錯了呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:基礎槽鋼計算是配電箱的四周邊長。2米應該是高,你的計算式應該是:(0.8+0.45)*2*18=45米。
10#槽鋼的理論重量,每米10KG。你的槽鋼重量為450公斤。2013-11-12 10:30:36
-
你好:用計算的長度乘以10.08
2013-11-12 10:15:07
-
計算的槽鋼總長度乘以理論重量
2013-11-12 10:19:03
-
答案是45米,450公斤,上面說的都不對,是基礎不是背框
2013-11-12 10:28:49
-
100.8米乘以10#槽鋼的理論重量,每米10KG, =108.8*10=1088KG,
2013-11-12 10:16:14
-
配電箱2000*800*450 不知道你的那邊是長邊。 基礎槽鋼的計算方式是長邊*2。你這里就是長邊*2*18。基礎安裝兩邊長邊就可以。然后長度*10#槽鋼的理論重量(10kg/m)
2013-11-12 10:47:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看