高層建筑豎井內的事故照明箱電纜敷設可否套用豎井電纜敷設
高層建筑19層,層高4.9m,電井內事故照明配電箱分別設置2F 7F 13F 18F,請問事照箱的電源電纜是否適用豎井電纜敷設定額子目問題補充:最好是參加過黑龍江省宣貫后,在解答這個問題
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:定額子目使用與此處,看一下定額說明。
2013-11-14 11:21:18
-
不適用豎井電纜敷設定額,因為電纜是在橋架內敷設,一般選用電纜在橋架內敷設或者其它敷設定額
2013-11-14 11:21:04
-
高層建筑19層,層高4.9m,電井內事故照明配電箱分別設置2F 7F 13F 18F,這些事故照箱的電源電纜按豎井電纜敷設定額子目,每個箱的每根電纜都要從總配電箱沿電井垂直引來。
2013-11-14 11:22:13
-
你好:
高層建筑19層,層高4.9m,電井內事故照明配電箱分別設置2F 7F 13F 18F,請問事照箱的電源電纜是適用豎井電纜敷設定額子目。豎井電纜敷是適用于高層建筑的。
2013-11-14 13:23:58
-
可采用電纜在井道內豎直沿支架安裝敷設。支架間距不大于2m,支架制作安裝套用輕型構件制作安裝定額,主材另計。電纜敷設套用相應定額子目。
2013-11-14 14:06:01
-
不適用豎井電纜敷設定額
2013-11-14 14:49:33