萍-水相逢 2013-11-14 16:20:13 | 河北省 安裝 | 2621查看 5回答
潛水泵中帶的銅芯電纜,走橋架出來還需要穿保護管嗎?
1.圖一為潛水泵走橋架到AP-WY1,圖二為潛水泵的說明,走橋架的時候需要穿保護管嗎?那從潛水泵出來的SC40又是什么管?不是SC20的管么? 2.圖二,我想問一下,箱子里面的普通開關接線和漏電開關接線有什么區別?都是三根線除了截面面積不同以外什么區別???三根線都是什么線?。炕鹁€、零線、地線么? 3.剛開始接觸,求解答,謝謝~~多包涵、
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:1、是這樣的污水泵控制箱的電源線是從橋架上引來,出橋架用的SC40的管到污水泵控制箱。污水泵控制箱到水泵用的SC20的管,管內穿的3*2.5+E2.5銅芯防水阻燃電纜(該電纜是水泵設備帶來的)。
2、箱子里面的普通開關接線和漏電開關接線的區別,就是漏電開關必須有零線通過。都是三根線除了截面面積不同外,沒有其它的區別了,三根線都是火線、零線、地線。
2013-11-14 16:39:55
-
你好:需要布置保護管,按設計圖紙
2013-11-14 16:23:40
-
圖1:如果橋架中只有電纜的話不需要穿管,只在出橋架位置開始計算管路
圖3中的照明一般是2根線!不需要地線!問下設計有沒有特殊要求!
插座的3線是火線、零線、地線!
2013-11-14 16:39:41
-
1.圖一為潛水泵走橋架到AP-WY1,圖二為潛水泵的說明,走橋架的時候需要穿保護管嗎? 橋架內沒有保護管,SC40的管是從橋架到AP-QWB配電箱的管。SC20的管是從AP-QWB配電箱到集水坑的管。2、它們只是回路不同,線徑不同。三根線分別是火線、零線、地線。
2013-11-14 16:47:48
-
1、走橋架不用穿管。配電的順序是配電箱AP-WY1到配電箱AP-QWB,再到潛污泵。所以SC40是配電箱AP-WY1到配電箱AP-QWB的配管。SC20是配電箱AP-QWB到潛污泵的配管。
2、他們是兩個不同的回路,規格不同,都是火線、零線、地線。一般照明的用2.5平方的線。插座用4平方的線。導線要按規格分開計算。
2013-11-14 17:36:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看