me 2013-11-18 15:50:19 | 湖北省 安裝 | 1338查看 10回答
關于安裝工程配線問題管內穿線股數問題
如圖,系統圖要求是bv-3*2.5照明,然后實際中,遇到雙聯,或者三聯開關,那么進線一跟,出線二或者三根,才能達到分別控制的原來。這里的量到底該怎么計算?然后再想請教一下,照明系統bv-2*2.5就可以,3*2.5的配線方式到底是怎么個配法?望指教。
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
現在設計的都是Ⅰ類燈具,即BV3*2.5目的是:防觸電保護不僅依靠基本絕緣,還包括附加的安全措施,即把易觸及的導電部件連接到固定線路中的保護接地導體上,使可觸及的導電部件在萬一基本絕緣失效時不至于帶電。雙聯開關就是一進兩出,三聯開關就是一進三出。
2013-11-18 16:38:39
-
安裝我不太懂,但是我覺得如果是實際算量,你就按照水平長度加垂直長度再加上一些預留的就可以了。。就像考試算量一樣,不要想著什么火線零線控制線地線什么的。。標明根數的就按圖紙根數算,沒標的就按系統圖算。。你那2*2.5可能是接地線和零線共用。。3*2.5應該就是火線地線零線了。。你要看下系統設計說明。。什么TN-C等等。。要分的。。。
親,給我獻分吧~這可是第一次回答問題啊~~
2013-11-18 16:06:08
-
你好:照明系統bv-3*2.5的配線方式是加了一根PE保護線。
你圖中開關的進出線是按正常的配線計算,即雙聯開關一進二出,三聯是一進三出。
2013-11-18 16:08:07
-
2013-11-18 16:45:42
-
我覺得是這樣,假如我現在有一個雙聯開關兩個燈,系統圖配線是3*2.5BV線,我自己認為的話,這3根線 (應該是2跟火線,1跟零線,沒有接地線),其中 L1、N火線1和零線接第一個燈,L2(火線2)和N(還剛剛那根零線)接另外一個燈。情況如下圖:
我說的是我假定的情況啊,不是他這個圖紙的情況。不知道各位怎么看?
2013-11-18 17:57:36
-
電線算量按延長米,單位為M
比如說bv-2*2.5=10m
bv-3*2.5=5m
那么配線長度bv2.5=10*2+5*3=35m
2013-11-20 09:39:04
-
你好:按設計圖紙標注根數單獨計算延長米
2013-11-18 15:52:42
-
按圖紙標注的導線根數計算即可。
2013-11-18 16:10:41
-
先算出每一回路自配電箱到燈頭的管長*2根線+每個開關到燈的管長*(2根+每增1 聯1根)+箱半周長*2根,即為正常1 零1 火照明線路的算法。2 零1 火的話則除開關線外都加1 根。
2013-11-18 16:25:20
-
7樓山東專家線路標識是對的
開關這邊你只要記住,單聯開關2根線(火線、控制線)、雙聯開關3根線(火線、2根控制線),以此類推,然后你還可以根據開關的形式,反過來計算開關控制內的燈具這邊電線根數
照明系統bv-2*2.5就可以,3*2.5的配線方式到底是怎么個配法
2根線就是火線和零線 3根線只是加了個地線 這是根據現在的接地系統方式TN-C-S來的
你可能會疑問那兩個燈具之間為什么不是4根線,那是因?yàn)榛鹁€和控制線共用了
現在的開關都是控火不控零,控零的危害我就不說了,所以上面說零線進開關都是錯誤的
2013-11-19 08:45:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看