  • 短肢剪力墻 端柱及暗柱

    這個圖片中的短肢剪力墻咋識別,如當成柱子來識別的話,估計及拉近不好整,麻煩哪位大俠說哈咋處理呢

    端柱

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 識別過來暗柱后,要根據圖紙在檢查一遍是否正確,不正確的修改,縱筋和箍筋以及拉筋信息都可以在屬性下面編輯器中調整

    2013-11-19 08:08:07 

  • 按照 端柱 定義構件并繪制。參數化柱中沒有的 鋼筋和拉鉤 在 其他鋼筋 中輸入。如果是導入cad 也要按照 柱 識別。

    2013-11-18 22:19:58 

  • 你好!

    這個短肢剪力墻實際上就是一個墻柱,識別時先識別柱大樣,然后再識別柱。

    其中的拉筋就是柱子的拉筋,這種情況不存在剪力墻上的拉筋的。

    2013-11-19 09:22:01 