女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁及連梁上下部鋼筋均兩層需要拉筋嗎?

    你好,請教兩個問題, 1,梁及連梁上下部鋼筋均為兩層,比如均為3c20/3c20,但沒有腰筋,需要設置拉筋嗎? 2,ggj2013中梁和連梁均有上下部墊鐵,ggj2009中卻沒有,該以那個為準呢?什么情況下會有墊鐵呢? 非常感謝?。?!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    梁的分排鋼筋,它是不用使用到拉筋的,它是用短鋼筋的墊鐵隔開,與面筋墊鐵分排鋼筋綁扎固定在一起就行了。

    腰筋

    2013-11-20 20:20:19 

  • 梁及連梁上下部鋼筋均兩層是需要拉筋的。

    2013-11-20 19:32:03 

  •  1,梁及連梁上下部鋼筋均為兩層,比如均為3c20/3c20,但沒有腰筋,需要設置拉筋嗎?

    ------這個不需要設置拉筋的。

    2、ggj2013中梁和連梁均有上下部墊鐵,ggj2009中卻沒有,該以那個為準呢?

    -----實際施工這個梁墊實際上是很少使用的。按照規范是要計算的。

    3、什么情況下會有墊鐵呢?非常感謝?。?!

    -----上排或者下排有兩排筋的時候,需要設置梁墊。

    2013-11-21 08:37:57 

  • 梁及連梁上下部鋼筋均為兩層,比如均為3c20/3c20,但沒有腰筋,需要設置拉筋嗎?拉筋是否設置是根據工程的要求去設置的,工程說有要求那就設置,沒有就不用設置

    2,ggj2013中梁和連梁均有上下部墊鐵,ggj2009中卻沒有,該以那個為準呢?什么情況下會有墊鐵呢?

    • 業務背景:梁的縱向受力筋采用雙層(或多層)排列時,兩層鋼筋之間應墊直徑≧25mm的短鋼筋,為保證各層鋼筋之間的凈間距。

    • 軟件處理:在梁、連梁、基礎梁的計算設置中增加:梁墊鐵計算設置。下面以基礎梁墊鐵為例進行說明:

       在計算設置—基礎主梁/承臺梁—公共部分—梁墊鐵計算設置,點開三點按鈕,彈出如下“梁墊鐵設置”界面,在此界面上設置上下部墊鐵的起步、間距、規格、墊鐵長度以及根數計算方式,設置好后,點擊確定,匯總計算,有多排縱筋的基礎梁就能按設置計算出墊鐵了。如果不需要計算墊鐵,在上/下部墊鐵規格中選擇“不計算”即可。 

    2013-11-21 20:18:35 

  • 梁以及連梁上下鋼筋分為兩排鋼筋,梁之間沒有腰筋,不用設置拉筋,它是用短鋼筋(墊鐵)隔開的,在2009軟件中沒有這項功能是軟件程序不完善,在2013軟件中梁上下鋼筋分兩排的增加了墊鐵這項功能,這才進一步完善

    2013-11-21 07:26:55 

  • 梁及連梁上下部鋼筋均兩層是需要拉筋及墊鐵的。

    2013-11-20 19:37:42 