路過筆尖 2013-08-05 17:17:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 1回答
樓梯圖的下方注明:未...
樓梯圖的下方注明:未說明的分布筋均為A8-150,此處的分布筋指的是樓梯本身嗎?包不包括休息平臺板和樓層平臺板?休息平臺板和樓層平臺板是按此處的注明還是采取結構設計總說明中的分布筋說明?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好!樓梯圖中未說明的分布筋的范圍和您選擇的參數圖有關系,以11G101-2中AT、BT、CT、DT為例,AT的分布筋僅指樓梯本身,不含休息平臺和樓層平臺板,BT的包含樓梯本身和低端樓層平臺板,CT包含樓梯本身和休息平臺,DT則包含樓層本身及低端樓層平臺板和休息平臺至于休息平臺板和樓層平臺板的分布筋采用哪一個,也要看樓梯參數選擇的哪一個,參數里有的,采用用樓梯的說明,參數里沒有的,采用結構總說明
2013-08-06 10:48:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看