落落 2013-12-03 23:07:59 | 湖北省 安裝 | 7859查看 5回答
有關電氣配線從配電箱出來到照明燈具電線根數的問題
我指的是從配電箱到各照明回路出來的導線根數哈,希望有經驗的大大回答一下 1當圖紙標注照明線路為單相三線制,那么從配電箱出來是不是2根線,一根相線、一根零線 2這是圖紙的“防雷接地”這一欄里又有句話是:“所有正常時不帶電的電氣設備金屬外殼均應可靠接地”,那么此時是不是代表從配電箱出來就得按三根線算,分別是零線、相線、地線? 3當只標明是單相二線制和三線四線制,是不是均默認為從配電箱出來時兩根線,相線、零線(除非又格外說明要加地線,那么從配電箱出來就是三根線?) 4當標明是四相五線制,從配電箱出來就是三根線。零線、相線、地線 (請按照4個問題一一回答,格式為幾根線,那幾根線。如問題1回答:問題1 兩根線,一根相線,一根零線) 非常希望造價達人為我這個小小初學者耐心回答,滴水之恩定當涌泉相報?。。?!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1當圖紙標注照明線路為單相三線制,那么從配電箱出來是3根線,一根相線、一根零線 一根PEr線。
2這是圖紙的“防雷接地”“所有正常時不帶電的電氣設備金屬外殼均應可靠接地”,那么此時是代表從配電箱出來就得按三根線算,分別是零線、相線、地線。
3當只標明是單相二線制和三線四線制,是不是均默認為從配電箱出來時兩根線,相線、零線(除非又格外說明要加地線,)
4當標明是三相五線制,從配電箱出來就是三根線。對照明來說是一根零線、一根相線、一根地線
2013-12-04 08:38:21
-
1、從配電箱出來3根線。分別為,相、零、地(L、N、PE)。是照明線路。
2、同‘1 ’。
3、單相二線制是兩根線(L、N);三相四線制,即3根相線1根接地線(L1、L2、L3、PE)。是純動力線路。
4、三相五線,即3根相線,1根零線,1根地線(L1、L2、L3、N、PE)。是動力照明混合線路。
2013-12-04 08:18:45
-
你好: 1、當圖紙標注照明線路為單相三線制,那么從配電箱出來是3根線,一根相線、一根零線 ,一根PE線。2、圖紙的“防雷接地”這一欄里又有句話是:“所有正常時不帶電的電氣設備金屬外殼均應可靠接地”,這根線是從總等電位箱引來的是一根PE線。 3、當只標明是單相二線制和三線四線制,是不是均默認為從配電箱出來時兩根線,相線、零線(除非又格外說明要加地線,那么從配電箱出來就是三根線?)。 4當標明是四相五線制,這個應該稱為三相五線制從配電箱出來就是五根線,三根相線(火線)、零線、地線。
2013-12-04 08:30:17
-
1/3/4從配電箱的出線這個要根據系統圖來算。2、“所有正常時不帶電的電氣設備金屬外殼均應可靠接地”金屬外殼應接地,跟配電箱出線無關。
2013-12-04 00:15:01
-
1、從配電箱出來3根線。分別為,相、零、地。2、同‘1 ’。3、單相二線制是兩根線,三線四線制,應為三相四線制,即3根相線1根零線。4、所有強電線路中沒有‘四相’,最多為三相,應為三相五線,即3根相線,1根零線,1根地線。
2013-12-04 06:26:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看