東 2013-12-04 15:44:03 | 河南省 安裝 | 1942查看 2回答
外部接線問題
1.照明線路BV2*2.5與插座線路BV3*4接入配電箱中是否要套有(無)端子外部接線項?即電線接入配電箱需要套外部接線定額,對嗎? 2.端子板外部接線定額只適用于導線,對嗎?對于電纜應套電纜頭制作安裝對嗎? 3.如何區分多芯導線還是單芯導線?比如BV3*2.5為什么是三根單芯導線,而不是多芯導線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.照明線路BV2*2.5與插座線路BV3*4接入配電箱中是不需要的,配電箱自帶。
2.端子板外部接線定額只適用于導線,也適合電纜,電纜應套電纜頭制作安裝是對的。
3.多股多芯導線是指在一根帶有“護套”(即電纜線外皮)的導線中里面是有一根以上的電線,而每根電線中又是由很多根細導線組成的,比如象電風扇上的軟電纜線就是;多股單芯導線就是在其外護套內有一根以上的導線,而每根導線是只有比較粗的一根芯線,就象銅芯護套線。
2013-12-04 15:52:39
-
1,定額已含
2,泰山已回答,補充一點,10mm2以下的電纜是用壓銅接線端子的,不用電纜頭。
3,多芯導線指的是軟線的,,,,RVV,RVVP的就是軟線,。。。至于長什么樣,,,建議你百度一下圖片更直觀,看一看實在點,,,,,,,,BV-3*2.5的是三根線,,,不是三芯。。。你對芯的概念理解有誤,,,,既然是芯必然外面是有層皮包著的,多芯說明里面有多根,單芯說明只有單根,,,
2013-12-04 18:57:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看