柱縱筋非連接區的取值問題
在看柱中間層縱筋時,規范規定柱上下端非連接區為max(Hn/6;hc;500),為何下圖下面的那個樓層的非連接區為Hn/3?不是只有首層及以下的柱下端非連接區為Hn/3?二層及以上為max(Hn/6;hc;500)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、第一個問題:Hn/6小于Hn/3,符合max要求。 2、第二個問題:從我所掌握情況看,除首層及以下的柱下端非連接區為Hn/3外,其它位置也適用。 3、第三個問題:本工程二層及以上也應為Hn/3。因為本工程設計要求安全系數大于規范要求。
2013-12-06 09:29:53
-
你好,嵌固部位底層柱根加密是Hn/3,這是個特例,其余的都是按三者選最大,圖集61頁你看看