。。。。 2013-12-06 19:11:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 867查看 5回答
框架剪力墻結構鋼筋算法
框梁兩邊是剪力墻,剪力墻端部有暗柱, 框梁鋼筋是直接直錨(剪力墻長度夠直錨長度時),還是伸到暗柱位置彎錨或直錨.KL鋼筋在剪力墻上部是不是通長布置?如果普通梁是否直接就伸到剪力墻內一個錨固長度../請專家給個具體算法
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
框架梁是伸到墻內一個錨固長度。
框梁的縱筋不需要貫通剪力墻。
2013-12-06 19:13:40
-
這不是計算問題,這是設計問題,軟件可以依據設計要求進行設置計算。
2013-12-06 20:25:28
-
這個問題也是普遍的,但也沒有絕對的說法,我認為剪力墻兩端有暗柱,那就是框架梁的兩端支座,在這個時候,框梁就布置到暗柱上,讓框梁鋼筋彎錨,話又說回來,那我就直錨呢,也不能說是錯,總之是滿足錨固的就行,還有你說上部鋼筋是否通長布置,這個可以說,不需要通長布置,除非剪力墻上部有加強筋時,會另有說明的
2013-12-06 21:23:39
-
剪力墻結構的層梁、連梁畫法:
在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-12-07 09:58:40
-
框梁的縱筋是根據圖紙沒有特殊要求,一般情況不需要貫通剪力墻的,是錨固在剪力墻上面一個錨固長度就行。
如果框架梁端頭是暗柱加剪力墻,可以設置剪力墻為支座,這樣梁鋼筋就是按直錨計算錨固在剪力墻上面的。
2013-12-07 14:42:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看