  • 大俠幫我看看這個圖紙照明垂直安裝敷設高度是多少

    單層工業廠房10.5m,圖紙標明①工礦燈節能燈 220v 200w/9.8m 鋼架下弦管吊安裝 請問這個得9.8m是代表他的安裝高度嗎,那他的垂直安裝敷設高度是不是10.5-9.8?②配電柜距地1.5m明裝,垂直敷設高度是不是10.5-1.5 汗。感覺是不是太長了,直接接到廠房頂了 ③安全出口標志燈 出口門上方0.2m明裝 ,但是我找遍了圖紙也沒找到這個門的高度,因為我手里只有電器和給排水的圖額,請問廠房出口門一般門高取多少,敷設高度也是直接減掉門高和0.2m嗎 對廠房不熟,希望前輩耐心指導下哈

    問題補充:補充一個,不好意思④配線的定額長度一般都要加上配電箱的半周長,可是我確定圖紙里面沒有明確配電箱的半周長,所以一般廠房配電箱半周長按多少算合適? 不要跟我說讓我聯系設計方哈,我這是私活不好問,不好意思哈

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    答:9.8m應該不是安裝高度,安裝高度一般不會寫在燈具的參數里面,9.8m應該是你這工礦燈的中心照度。從設計角度來講,燈具安裝高度,應另行說明,或在圖例表中或在總說明、或在平面圖及詳圖里。

    至于你說的垂直高度,你應該去向你上家要的土建的圖紙,才能具體確認。屋面的結構不同,垂直高度是不一樣的。

    答:應結合土建圖紙確認,如果坡屋面的,你每個燈具的垂直高度,都不盡相同。另外你垂直高度,還應減去配電箱的高度。

    答:參照土建圖紙確認,出貨卸貨的大門,會在3m及3m以上,只是人員進出的小門2.1m左右,做預算不各專業結合怎么能做好預算?

    答:箱子半周長得視箱內元器件決定。

    2013-12-07 08:31:00 

  • 單層工業廠房10.5m,圖紙標明①工礦燈節能燈 220v 200w/9.8m 鋼架下弦管吊安裝,這個得9.8m是代表燈具的安裝高度,垂直安裝敷設高度不是10.5-9.8,9.8m應該是屋架下弦的標高,燈具應該安裝在屋架的下弦標高。②配電柜距地1.5m明裝,垂直敷設高度是不是10.5-1.5 ,應該是9.8-1.5m。 ③安全出口標志燈 出口門上方0.2m明裝 ,廠房出口門一般門高是3m。敷設管線垂直高度是9.8-3-0.2m。

    2013-12-07 05:48:12 

         燈具安裝高度要扣除燈罩的高度,穿線按10.5-9.8米有幾根算幾根,配吊管的長度要扣除燈罩的高度。距地9.8米指燈罩小口;   配電柜的垂直敷設高度不能按從上配管,應從地面算配管高度;廠房門還得確定實際高度后加0.2米裝疏散燈按10.5-3-0.2計算

    2013-12-07 08:05:17 

  • 1、9 8應該是安裝高度

    2、1.5也是安裝高度

    3、廠房門的高度一般在3-4米安裝 應該是這個高度加0.2米即可

    一般在廠房安裝的軟件中,因為是一層廠房可以用絕對高度不要用相對高度,這樣不會亂

    2013-12-07 05:49:11 

  • 別忘了計算超高增加費哦

    2013-12-07 10:04:34 

  • 從以上回答也學到了不少東西,支持一下!

    2013-12-07 09:41:41 