無羋 2013-12-13 00:07:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 635查看 2回答
板負筋的一個問題,謝謝
如圖,設計要求板負筋距離梁外邊線15,梁的保護層25.負筋標注:支座內邊線990,梁寬250.板厚120.如果手工計算,凈長:990+250-15=1225. 我在計算設置已改為ha-15+h-bhc,但軟件顯示凈長為1215,還是減的梁的保護層25.雖然計算結果總長度是對的,但那個凈長太讓我糾結了,真要是按軟件顯示來下料的話,就不對了.我注意到,軟件把本該算到凈長的10mm算到右邊彎鉤去了(120-25=95,軟件顯示的是105),所以雖然凈長不對,但計算結果是對的.請問能糾正過來嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖,設計要求板負筋距離梁外邊線15,梁的保護層25.負筋標注:支座內邊線990,梁寬250.板厚120.如果手工計算,凈長:990+250-15=1225. 我在計算設置已改為ha-15+h-bhc,但軟件顯示凈長為1215,還是減的梁的保護層25.雖然計算結果總長度是對的,但那個凈長太讓我糾結了,真要是按軟件顯示來下料的話,就不對了.我注意到,軟件把本該算到凈長的10mm算到右邊彎鉤去了(120-25=95,軟件顯示的是105),所以雖然凈長不對,但計算結果是對的.鋼筋抽樣軟件就是做預算計算重量的,計算總長度正確就可以了;施工下料應該使用鋼筋精細管理軟件或下料軟件(有專用軟件)計算。
2013-12-13 04:21:17
-
這是軟件的問題。在翻樣軟件中負筋計算也是這樣。總長度對,但是負筋的平直段的長度跟實際的不符
2013-12-13 13:37:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看