匿名用戶 2013-12-16 21:30:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4279查看 3回答
墻下無梁處均設置底板加強筋
墻下無梁處均設置底板加強筋2C16怎么設置,單構件我知道感覺很麻煩,想知道有沒有其他的辦法???????希望詳細點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:目前最簡單的方法是在單構件里輸入。如果想畫圖計算的話可以定義暗梁,定義截面50*板厚,只定義下筋2C16,不定義上筋和箍筋。標高也要定義好。這樣也不會影響到板內的鋼筋。
2013-12-16 21:37:43
-
軟件中暫時是沒有設置這樣的節點設置,您是只能在單構件輸入中去手算這根鋼筋的。具體的鋼筋計算規則您是要看您的具體的工程要求的,工程沒有很明確的要求,那您是需要向設計單位確認一下的。
2013-12-17 09:39:54
-
“鋼筋撐起半邊天 ”老師的方式,用暗梁定義布置,會影響到板受力筋計算的根數,所謂的增加,它本身是在原有鋼筋的基礎上增加鋼筋,對于板鋼筋是沒有變化的才對,所以我遇到這種情況時,是彡樓層板帶代替,它不影響板鋼筋的計算。
圖片1是是沒有布置暗梁的計算情況。
圖片2是布置了暗梁的計算結果。
2013-12-16 22:29:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看