零 2013-12-16 23:22:00 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 1290查看 1回答
地下室側壁在鋼筋算量中用什么定義?
在GGJ2013中,地下室側壁在鋼筋算量中用什么定義?如下圖,上面的板為首層的底板,下面的板為地下室底板,如果用剪力墻定義的話,垂直鋼筋1、2號筋怎么輸入,3號筋在哪輸入?還有地下室底板里有根C14@100長度是2000的鋼筋在哪輸入?它離開柱子邊多少距離開始布置第一根?拉筋A(yù)?6@600X600呈梅花狀布置又怎么在軟件中輸入?地下室側壁在定義的時候,它的底標高是地下室底板底面還是地下室底板頂面?它的頂標高是JQL2的底面還是JQL2的頂面?要是頂面的話,豈不是與JQL2重疊了?以上問題,求大師一一解答,地下室側壁如下圖,到底應該如何定義?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定義構件時
1、 1#和2#鋼筋是 通常鋼筋;
2、3#鋼筋 是剪力墻的下部加強筋 在 其他鋼筋中輸入;
3、c14-100 ,2000長的鋼筋在 剪力墻 下部的 筏板 加筋中輸入,不是離開柱子多少距離,是在剪力墻下部外邊緣開始設置;
4、a6-600*600的拉筋在 剪力墻的 拉筋中輸入;
5、側壁鋼筋的底標高是 基礎底標高;頂標高是JQL2的頂標高(JQL2在剪力墻兩層鋼筋的中間位置)。
注意:匯總計算后 剪力墻下部鋼筋的彎折長度 ,鎖定構件。
2013-12-18 10:56:31
-
在鋼筋算量中地下室砼墻配筋表能導入么?不能導入的話那怎么畫?我是新手請高手賜教越詳細越好~謝謝~
-
塔吊基礎在廣聯達鋼筋算量GGJ2013中用什么構件去定義??
請問一下各位,像塔吊基礎,在廣聯達鋼筋算量GGJ2013中用什么構件去定義?
-
剪力墻外側垂直筋彎折進入地下室底板2000mm在鋼筋算量中怎么設置?求高人指點,灰常感謝!