frankli 2013-12-17 16:02:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3930查看 2回答
基礎梁和承臺之間的錨固
這條JDL30(1)的基礎梁線性距離是2700mm,通長筋的長度是:左錨固+凈長+右錨固,是這樣嗎?但GGJ軟件里面顯示通長筋的長度是13000mm,這是什么問題呢?請各路大神請教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
梁鋼筋是按凈長,然后加上兩端的錨固,對于計算的長度是你構件所處位置計算的結果,還是你布置有誤呢。從你圖片上看是錨入承臺5200計算的。
“怎么才能不把承臺的長度加進去呢?”如果設計要求是由承臺邊開始錨固,那么目前軟件還設置不了,你只能是匯總計算后,點工具欄上“編輯鋼筋”,然后逐一的點選梁,刪除承臺的長度值,調整完后,還要點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算才能保存住被調整的信息。圖片就是已經刪除了承臺和扣減保護層的計算式。
2013-12-17 16:22:31
-
您好 這個凈長13000是基礎長度+錨入承臺的平直段的鋼筋長度。不但但是基礎梁的凈長。
2013-12-17 16:15:59
-
承臺與承臺之間是用基礎梁還是用承臺梁,梁要畫到承臺中心還是承臺邊上就行?
承臺與承臺之間是用基礎梁還是用承臺梁,梁要畫到承臺中心還是承臺邊上就行,承臺梁與基礎梁有什么區別?
-
承臺與承臺之間是用基礎梁還是用承臺梁,梁要畫到承臺中心還是承臺邊上就行?
承臺與承臺之間是用基礎梁還是用承臺梁,梁要畫到承臺中心還是承臺邊上就行,承臺梁與基礎梁有什么區別?