luckyqq 2013-12-20 18:45:44 | 黑龍江省 安裝 | 1591查看 3回答
連接電磁閥和溫控器的控制電纜的相關問題
連接電磁閥和溫控器的電纜為KVV-3*1.5,1、這個電纜需要計算電纜頭嗎?2、如果需要計算電纜頭的話還要算1.5*2=3m的電纜頭預留電纜長度嗎?3、溫控器和電磁閥需要計算預留電纜嗎?如果需要預留,預留多長?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、需要計算電纜頭,按芯數計算。2、3、電磁閥和溫控器的電纜預留長度按電機考慮為0.5m,并且另加0.5m的金屬軟管。
2013-12-20 19:17:38
-
不計算電纜頭,電磁閥處都是利用金屬軟管直接連接了,不需要預留 的
2013-12-21 07:49:10
-
1、連接電力線路要考慮接頭問題;2、1.5*2=3米長度預留長度按照安裝規范和圖紙及2013清單安裝計量規范留;3、溫控器和電筏要計算預留長度按照規范留。
2013-12-20 19:43:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看