落落 2013-12-21 03:51:16 | 湖北省 安裝 | 1941查看 2回答
大俠幫我看看這個圖的電纜長度如何計算
具體大概是這么個情況:該工程電源由臨近低壓配電箱引入AP1,然后再由AP1將電纜引至各個配電箱 問題1工程未標明廠區配電箱至配電柜的距離。一般按多少算?2電纜引入AP1后是然后分出6根電纜到六個配電箱還是1跟電纜一一穿過各配電箱?3一根電纜有兩個終端頭廠區電纜到AP1用了一根電纜所以有兩個,那么AP1到各配電箱為2個還是2*6呢,還是說整個一共一根電纜穿了AP1和6個配電箱所以一共也就2個終端頭?4這個我這樣算預留量行嗎:從室外到AP1進建筑物2m,進出溝2*1.5,到AP1配電箱2m,終端頭1.5*2m 然后AP1再到各個配電箱是不是這些進出溝、配電箱、終端頭預留量又要再各算次還是說AP1到6個配電箱不用算預留量了? 6麻煩您把從廠區配電箱到AP1,AP1到6個配電箱所有預留量幫我列式出來吧,謝謝啦!好心大俠幫我解決我這個問題吧,感激不盡啊問題補充:汗。主要的沒問,電纜從AP1到各配電箱長度是按照6跟分開算,還是1條走到底?。。?!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、由室外廠區配電室到AP1配電柜這段距離的電纜不用計算,應該按照廠區或小區供配電設計圖紙計算在小區供配電工程的預算工程量之中計算。
2、由AP1配電柜到AL1-1......AL1-6配電箱的是6根YJV-5*6mm2的電纜。這6根電纜是分別從AP1配電柜的W1...W6這6個出線回路引出的。引出電纜的工程量是安裝6個回路途徑的長度之和計算(按照電纜預留量表計算預留長度一并計入工程量之內)。電纜終端頭是6*2=12個。
2013-12-21 08:18:14
-
從平面圖和系統圖可分析計算
1、如果沒有廠區的配電柜位置,可以先從室外的第一個配電井計算,不足部分以后簽證處理
2、從APL1-APL1-1,2,3,4,5,6應分別用5*6的線連接到APL1
3、預留按規定計算即可
2013-12-21 07:15:33