女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 承臺側面鋼筋的錨固長度

    請問這條鋼筋的側面鋼筋錨固長度是多少 混凝土等級C35 鋼筋級別直徑C18 抗震等級三級 鋼筋接頭率50%

    抗震等級

    問題補充:圖中顯示的是搭接 810 我問的是這810怎么得來的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:承臺屬于基礎里的構件,圖紙沒有要求有抗震時,應該是用非抗震要求來定義。你說了是三級抗震就給你按三級考慮計算。32*1.05=33.6按34倍考慮錨固長度。

    請注意一下計算錨固時與接頭的百分率沒有關系。

    810是按搭接計算的,不是錨固。建議你在承臺的屬性里把條件看好了,抗震級別 、混凝土強度等級、鋼筋級別、一個都不能錯,這樣計算的結果才對得上。

    是的按這些條件是857

    鋼筋接頭率

     

    2013-12-21 09:47:19 

  • 答疑解惑

    2013-12-21 10:23:11 

  • 錨固長度是34*18=612mm。

    搭接長度是34*18*1.4=857mm。

    2013-12-21 09:48:10 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!