  • 鋼筋高手請進,關于梁原位標注的問題~

    1、如圖所示,圖中原位標注梁跨梁的 截面尺寸明明不一樣 但是為什么繪圖中梁還是一樣高,我CAD識別過來,按照圖紙要求,最邊上的一跨截面尺寸應該變?00*1100了,原位標注里確實也變成300*1100了,但是繪圖界面中梁的大小又沒有變,這是怎么回事啊?廣聯達大BUG

    繪圖界面

    梁跨

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可能是電腦刷新速度慢的問題,嘗試 保存 推出 重新起點電腦看一下。

    2013-12-24 16:46:16 

  • 只要數字尺寸對了就行了,不能相信肉眼觀測的,眼見不一定為實,再者我懷疑你的梁段屬性是否真的變成你所謂的300*1100,因為自動識別梁鋼筋會有很多錯誤,比如他對支座識別不完整的時候他分的跨數就問題,跨輸與標注對不上,那相應的,可能他沒有將300*1100當作一跨,可能屬性還是同集中標注,你再檢查檢查。

    2013-12-24 16:54:53 

  • 您好 這個原因可能是軟件不能很好的識別到變截面的梁,我建議您先按照識別好的尺寸輸入鋼筋,然后鋼筋三維看有沒有變截面,如果是按照變截面的額計算的就是顯示問題,不影響,如果沒有計算,那在定義界面重新修改屬性就可以的。

    2013-12-24 17:52:05 