女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 未注明的板

    未注明的板是指沒有板信息的板,,還是沒有鋼筋配置的板??圖紙上說未注明的板200厚,C8@200雙層雙向的,有一塊板上有底筋,沒有板的厚度,請問這塊板是未注明的板嗎??這塊板的鋼筋是不是底筋按圖上說明的,面筋為C8@200,按雙層雙向布置??

    雙向布置

    問題補充:還有一塊板上只有X方向C8@150的底筋,,Y方向的底筋沒有標注,,那么這塊板應該怎么配置呢,,是雙向布置X方向C8@150,Y方向為C8@200,還是加上面筋,雙層雙向布置???

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:你沒有理解設計者的意圖。未注明的板是指沒有板信息的板,主要是板厚。圖紙還有一種說法是未注明的板配筋均為多少多少。你截圖中未注明板配筋均為C8-200,就是指的負筋。

    應該是不要布置面筋了。

    建議把CAD圖紙的說明截圖來看一下。

    雙層雙向

     

    2013-12-25 09:27:04 

  • 未注明的板厚 是200。截圖中的 這塊板的 下部鋼筋 是已經標注的,負筋按照未標注的 鋼筋計算。

    2013-12-25 08:53:49 

  • 板厚應該按照未注明板來對待,但是圖紙上標出這快板的配筋了,就按標明的標注就可以了。只有既沒有標注板厚,又沒有給出板配筋的情況事,才可以按照“未注明的板200厚,C8@200雙層雙向的”這個來標注

    2013-12-25 08:59:17 

  • 答疑解惑

    2013-12-25 09:22:05 

  • 從圖片上看是屬于沒有標明板厚的板,那么就要按說明的要求200厚定義布置,但對于鋼筋就要按平面圖上標注的布置和計算了。

    廣聯達服務新干線

    2013-12-25 09:20:40 

  • 未注明的板就是指沒有標注的板。

    2013-12-25 09:37:44 

  • 你好:應該是圖紙中沒有明確的注明

    2013-12-25 10:09:26 