半島 2013-12-25 16:14:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1818查看 1回答
地下室底板防水,有承臺,有承臺梁,下反的梁,有集水坑,請問在計算防水的時候
地下室底板防水,有承臺,有承臺梁,下反的梁,有集水坑,請問在計算防水的時候是不是只要在筏板里選擇一個DBMJ(底部面積)的代碼就可以了,承臺的防水面積也包括在這里了嗎,還要不要再另外選承臺DMMJ+CMMJ(底面積+側面積的代碼)了呢? 我只知道基礎梁的底面積和側面積是包括在筏板的底面積里的。不知道承臺還要不要再選擇代碼,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地下室筏板基礎的防水包括筏板底部面積、筏板側面面積以及筏板的外圍外墻外側的水平面積的
集水坑的防水面積是單算的
2013-12-25 18:16:40