零 2013-12-27 03:13:35 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 1270查看 1回答
關于框支梁的問題
如下圖1,因圖紙中說明:JL按框支梁構造要求施工,所以我把JL定義成框支梁,但字母代號我沒改成“KZL”,還是用它原來的代號“JL”,這樣好辨認。匯總計算后,跳出圖1的提示框,鋼筋三維時(下圖2)發現JL9上部通長筋向下伸超過梁高到承臺頂,承臺頂與梁底之間還有一段柱子,再鋼筋三維JL8(下圖3)的時候上部通長筋也向下伸超過梁高到承臺頂,承臺頂與梁底之間也還有一段柱子,JL8的截面與JL9的截面一樣,上部通長筋的規格級別都一樣,只是根數不同,工程中還有JL7(2)、JL10(1)…請問為什么別的JL不會有提示框中的錯誤信息,而只有JL9會有圖1中的錯誤信息呢?這種情況在GGJ2013中怎么處理?再請教個問題:圖3中JL8上部通長筋的右側的鋼筋為什么不像左邊那樣往下伸呢?而且隔一根就有一根彎折形狀不一樣的,請大師們幫解答以上問題,不勝感激。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好!
JL梁在抬柱、墻時是要求暗框支梁施工,但此時JL梁是以樁為支座的,計算后,JL的上部鋼筋是應該從梁底向下一個錨固長度的。
圖1中的提示只要把如圖的長度修改一下就行了。
圖3中的梁是右側沒有設置支座,軟件按懸挑梁計算的。
2013-12-27 08:06:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看